FAQ] 배관 부르는 방법, 씰링 방법
배관(파이프,PIPIE)을 부르는 방법(호칭)과 배관을 서로 이어주는 금구(피팅)가 배관에 부착되는 방법(씰링), 호스(튜브)를 부르는 방법(호칭)에 대하여 간단히 정리했습니다.

배관은 보통 15미리, 1/2인치(1/2"), 1인치(1") 등으로 부르는 경우가 있습니다. 몇가지 특별한 경우를 제외하고 이 경우는 실제 배관의 내경이나 외경을 자로 쟀을 때 값이 아닙니다.
배관의 크기는 호칭경이라고 해서 부르는 이름이 있고 각 호칭경마다 실제 배관의 직경(대개 배관의 외경크기를 말합니다.)이 지정됩니다. 호칭경에 따라 실제 배관의 직경은 스틸파이프, 스테인레스파이프, 동파이프(직관), 동파이프(롤관), PVC배관, XL관, PE관, 메타폴 등 각 배관종류마다 다릅니다.(이 때문에 유지보수시 많은 어려움이 있습니다.)

파이프 중에 튜브라고 부르는 경우는 좀 특이한데 튜브의 경우 실제 외경을 호칭경으로 하는 경우가 많습니다. 심레스튜브나 우레탄튜브, 나일론튜브는 12x8, 10x6.5와 같이 외경x내경으로 부릅니다.

배관은 대개 나사방식, 플랜지방식, 용접방식으로 다른 배관과 연결이 되는데, 튜브의 경우는 튜브외경을 기준으로 O-RING이나 FERRULE을 이용해서 씰링하여 고정하는 경우가 많습니다.

나사를 이용해서 배관과 금구를 고정하는 방법은 사용하는 나사에 따라

파이프암나사와 파이프수나사
미터암나사와 미터수나사
유니파이암나사와 유니파이수나사

세 방법이 많이 쓰입니다.

일반 볼트와 너트는 나사종류만 결정되면 체결이 되고 끝나지만
배관의 경우 배관 안쪽의 유체를 외부와 격리를 목적으로 하므로 유체밀봉을 위한 씰링의 문제가 남게 됩니다.(압력(진공포함)을 외부로부터 격리하는 것도 같은 것입니다.)

밀봉(씰링)의 방법은

나사를 경사지게 내어서 경사진 나사에 테프론테이프등의 씰링제를 사용하는 테이퍼씰링.
나사를 평행하게 낸 뒤, 나사 끝부분에 오링,동와샤,본디드씰등으로 씰링하는 방법.
나사를 평행하게 낸 뒤 암나사와 수나사 끝부분이 서로 꽉 맞물리게 하여 씰링하는 방법.

등이 있습니다. 이외에도 또 여러 방법이 있을 수 있습니다.
유압호스판매점에 #1번, #3번, #4번, #5번 니플이라고 부른다던가 UNF 3/8, JIS #5 1/2, ORFS, DIN5번 등등으로 부르는 경우가 바로 나사호칭과 씰링방법까지 아울러 부르는 경우를 말합니다.

유압호스의 경우 그 크기는 호스 내면의 직경(내경)을 호칭경으로 합니다.


15A, 20A, 1/2B, 1B 등은 배관의 크기를 호칭경으로 부른 경우입니다.
PT1/2, PF3/4, Rp1/2, G3/8, Rc3/4, M14*1.5, M12*1.25 등은 배관이나 금구의 끝의 크기를 나사규격으로 부른 경우입니다.(테이퍼나사, 평행나사 포함해서)
UNF#4 JIC 37 FLARE - 6, JIS#5 60 CONE - 8, ORFS 3/8 등은 배관이나 금구의 끝의 크기와 그 실링의 방법까지 지정하여 부른 경우입니다.

차후에 잘못 설명되거나 부족한 부분은 계속 추가,수정하겠습니다.
                     